(0)
| 监控项 | OID | 说明 |
|---|---|---|
| 机箱温度 | 1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.6 | 各槽位温度(℃) |
| 风扇状态 | 1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.3 | 0 = 正常,1 = 故障 |
| 电源状态 | 1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.3 | 0 = 正常,1 = 故障 |
| 机箱告警 | 1.3.6.1.4.1.25506.10.4.1.1 | 告警 Trap OID |
| 监控项 | OID | 说明 |
|---|---|---|
| CPU 使用率 | 1.3.6.1.4.1.25506.13.1.1.1.6 | 按 CPU 索引H3C |
| 内存使用率 | 1.3.6.1.4.1.25506.13.1.1.1.8 | 按内存槽位H3C |
| 硬盘状态 | 1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.4 | 0 = 正常,1 = 故障H3C |
| RAID 状态 | 1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.13 | 阵列健康度H3C |
| 传感器温度 | 1.3.6.1.4.1.25506.13.1.3.1.4 | 各传感器℃H3C |
(0)
暂无评论
1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.61.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.3(0 正常 / 1 异常)1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.3(0 正常 / 1 故障)1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.41.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.3(0 正常 / 1 故障)1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.41.3.6.1.4.1.25506.10.5.1.31.3.6.1.4.1.25506.10.4.1.11.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.61.3.6.1.4.1.25506.2.7.1.1.31.3.6.1.4.1.25506.2.8.1.1.31.3.6.1.4.1.25506.2.1.1.3display snmp-agent mib-node verbose
.1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.6.1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.3.1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.3.1.3.6.1.4.1.25506.10.5.1.3.1.3.6.1.4.1.25506.10.4.1.1(0)
暂无评论
查UIS8000刀箱的监控OID,主要有三种方法:查手册、下文件和要支持。
这是推荐方式,能根据你刀箱的固件版本找到最适配的OID。访问 H3C官网 → 支持 → 文档中心 → 计算产品 → 融合系统 → UIS 8000系列,找到《UIS8000 智能管理模块 SNMP接口参考手册》。手册里对机箱、刀片等各部件的电源、风扇、温度监控OID都有详尽说明。
如果你习惯用MIB Browser等工具,可以直接从设备上下载MIB文件。登录刀箱的 MM (管理模块) Web界面,在“SNMP配置”页面通常能找到下载链接。导入工具后,即可自动遍历出所有可监控的OID。
若前两种方法因版本或权限无法实现,可直接联系H3C 400技术支持。提供刀箱具体型号和MM固件版本,他们会为你提供精准的OID清单。
因为UIS8000的MIB库沿用了H3C企业私有OID体系,也为你整理了一些关键OID,方便快速测试或临时监控。
| 监控对象 | 监控项 (OID) | 类型/说明 |
|---|---|---|
| 机箱管理(OM) | 机箱温度: .1.3.6.1.4.1.25506.10.1.1.1.6风扇状态: .1.3.6.1.4.1.25506.10.2.1.3电源状态: .1.3.6.1.4.1.25506.10.3.1.3机箱告警Trap: .1.3.6.1.4.1.25506.10.4.1.1 | 机箱温度: 各槽位温度(℃) 风扇状态: 0 = 正常,1 = 故障 电源状态: 0 = 正常,1 = 故障 机箱告警: 用于Trap |
| 刀片服务器(HDM) | CPU使用率: .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.1.1.6内存使用率: .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.1.1.8硬盘状态: .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.4RAID状态: .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.2.1.13传感器温度: .1.3.6.1.4.1.25506.13.1.3.1.4 | CPU使用率: 按CPU索引 内存使用率: 按内存槽位 硬盘状态: 0 = 正常,1 = 故障 RAID状态: 阵列健康度 传感器温度: 各传感器℃ |
| 通用指标 | 温度: .1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.1.1.12风扇/电源: hh3c-splat-devm.mib | 可作为补充监控项 |
(0)
暂无评论
这个貌似对应hpe的c7000 ,我找到的是如下,测试返回正常。
根据 cpqrack.mib
型号Model
1.3.6.1.4.1.232.22.2.3.1.1.1.3.1
序列号SerialNum
1.3.6.1.4.1.232.22.2.3.1.1.1.7.1
固件版本FWRev
1.3.6.1.4.1.232.22.2.3.1.1.1.8.1
机箱整体健康 2 = ok(正常) 3 = degraded(降级 / 警告) 4 = failed(故障 / 严重)
1.3.6.1.4.1.232.22.2.3.1.1.1.16.1
当前温度
1.3.6.1.4.1.232.22.2.3.1.2.1.6.1
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论