我现在要在内外网环境中(u-center部署在内外),通过网闸实现内外网设备上报网管平台,该怎么配置或者有类似案例参考吗
(0)
外网设备(交换机/路由器/防火墙)
↓ SNMPv2c/v3 + Trap
外网采集器/外网适配器(Linux)
↓ 网闸“文件交换通道”(单向/双向)
网闸外端(GAP2000‑E)
↓ 物理隔离+文件摆渡
网闸内端(GAP2000‑I)
↓ 内网文件共享/目录
内网适配器(Linux,和U‑Center同网段)
↓ 内网TCP
U‑Center AOM(内网)
U‑Center‑AOM‑PLAT‑GAP‑xxx.tarconfig.properties:webIp=U‑Center_IP
webPort=8080
gapIp=网闸内端IP
gapPort=8887
docker start splus_plat_gap_server/gap/external/gap/internalU‑Center‑AOM‑PROBE‑GAP‑xxx.tarconfig.properties:gapIp=网闸外端IP
gapPort=8887
docker start splus_probe_gap_client# SNMPv2c
snmp-agent community read public
snmp-agent sys-info version v2c
# Trap指向外网适配器IP:162
snmp-agent target-host trap address udp-domain 外网适配器_IP params securityname public v2c
snmpwalk -v2c -c public 设备_IP 能通
(0)
在网闸隔离的内外网环境中,外网设备要向部署在内网的u-center网管平台上报数据,首先需要理解网闸的工作原理及其带来的限制。网闸采用"2+1"系统架构(内网主机、外网主机 + 专用隔离硬件),通过物理开关的"摆渡"机制实现数据单向或双向可控传输,从根本上切断了底层TCP/IP协议连接。网闸的特点是非安全区的网络设备无法建立与安全区的网络设备的TCP连接,只能通过网闸向安全区发送文本文件,因此SNMP、SNMP Trap等常见网管协议均无法直接穿透网闸。
针对这一场景,主要有两条技术路线:
方案一(推荐,复杂度较高) :部署H3C官方GAP网闸插件,构建分级网管体系。在内网部署u-center主平台,外网部署下级网管软件并通过GAP插件实现数据的文件级摆渡同步,外网设备只需上报至外网下级网管即可。
方案二(适用于少量设备,配置较简单) :在网闸上手工配置应用通道,实现特定协议的数据穿透。
该方案的基本架构为:外网设备 → 外网下级网管 → GAP网闸插件(Server端) → 隔离装置共享目录 → GAP网闸插件(Client端) → u-center主平台。
GAP网闸插件包含Client和Server两个模块,部署逻辑如下:
下级网闸插件(Server端) :部署在外网侧,负责从下级环境获取数据、将数据打包成文件放到隔离装置共享目录;
上级网闸插件(Client端) :部署在内网侧,从隔离装置共享目录获取文件,解包后发送到u-center主平台。
在部署GAP网闸插件前,需要满足以下条件:
统一数字底盘已部署:网闸插件的安装依赖已部署Region组件的统一数字底盘。统一数字底盘部署请参见《H3C 统一数字底盘部署指导》。
上下级环境准备:提供上下级环境的IP地址,以及具有管理员权限的用户名和密码。上级和下级的版本部署时间需间隔15分钟以上,以确保上下级RegionID不会相同。
FTP服务器准备:对于上下级环境,需要分别配置一个FTP服务器,并确保FTP服务器与上下级环境、网闸设备之间能够正常通信。
硬件资源:每个节点需1核CPU(2.0GHz以上)、2GB内存、10GB及以上磁盘空间。
运行环境:提供OpenJDK8及以上的插件运行环境。
在下级(外网)环境部署GAP插件Server端,配置其与下级网管软件的数据对接;
在上级(内网)环境部署GAP插件Client端,配置其与u-center主平台的数据对接;
在统一数字底盘的"系统/系统配置/分级管理(多域管理)"页面配置上下级环境关系,包括RegionID等信息;
配置FTP服务器参数,确保网闸两侧的共享目录可正常读写;
验证数据摆渡是否正常。
说明:GAP网闸插件的详细安装与配置步骤请参考H3C官方文档《H3C网闸插件部署指导》,本文仅提供部署思路概要。
如果不采用GAP插件方案,也可以在网闸上直接配置应用通道,让外网设备的Trap或Syslog日志通过网闸传输到内网u-center。
对于设备主动上送SNMP Trap的场景:
(1)设备侧配置(以外网设备为例):
在设备上配置SNMP Trap,将Trap目标地址指向网闸外端机的IP地址,而非直接指向u-center。例如:
(2)网闸侧配置:
在网闸上创建UDP类型的应用通道,关键参数包括:
监听地址:网闸外端机接口地址(用于接收外网设备发来的Trap报文)
目的地址:内网u-center服务器的IP地址
连接地址:网闸内端机接口地址或同网段地址
协议端口:SNMP Trap默认使用UDP 162端口
以H3C SecPath GAP2000为例,登录网闸管理界面,进入通道配置页面,创建"外端→内端"方向的应用通道。
Syslog日志穿透网闸的配置思路与SNMP Trap类似:
(1)设备侧配置:
将外网设备的Syslog服务器地址指向网闸外端机IP地址,例如将防火墙、IPS等设备的日志发送目标设为网闸外端机。
(2)网闸侧配置:
在网闸上创建Syslog通道(UDP 514端口),关键参数:
监听地址:网闸外端机接口地址
目的地址:内网u-center日志服务器的IP地址
连接地址:网闸内端机接口地址
路由可达性:需要确保外网设备到网闸外端机、网闸内端机到u-center的路由可达;
防火墙策略:如果中间经过防火墙,需要检查防火墙是否拦截了相关IP和服务端口(如SNMP 161/162、Syslog 514等);
负载均衡限制:如果网闸配置了HA负载均衡,需注意syslog通道属于UDP通道,部分版本(如ESS 6005)的负载均衡功能仅支持TCP、HTTP、SMTP、POP3通道,UDP通道不支持负载均衡,会导致日志无法传输。此时应删除日志通道的负载均衡配置,仅保留正常通道配置;
故障排查方法:如果数据不通,可以在网闸上使用抓包工具,分别在外端机和内端机抓取对应端口和目的地址的报文,定位故障点。