WA7230 胖 AP 重启后,网页显示射频开启,但实际射频关停、无 WiFi 信号,仅恢复出厂能临时正常,重启故障重现。
四大核心原因(优先排查)
国家码未设 CN(最常见):国内 AP 必须配置中国区域码,不配置 / 配置国外码,重启后系统校验射频参数违规,直接锁死射频;
射频参数超标:手动设大功率、DFS 雷达信道、不合理带宽,触发合规限制关闭射频;
固件老旧 bug:早期 FAT 固件多 SSID / 自定义射频配置会导致开机射频进程卡死;
POE 供电不足:仅 802.3af(15.4W)供电,重启射频上电失败,需 802.3at 30W 供电。
快速修复步骤
Console 登录配置wlan country-code CN并保存;
全部射频取消功率锁定,信道 / 功率设自动,2.4G 固定 20M 带宽;
清空所有无线模板,新建单 WPA2 测试 SSID 绑定全部射频;
保存配置重启,用display wlan radio确认射频状态 Up。
后续排查
修复无效则升级最新固件、更换 at 标准 POE 供电;查看系统日志区分是参数违规还是供电硬件问题;恢复出厂做极简配置判断是否业务配置冲突。
稳定使用规范
开机先配 CN 国家码;射频信道功率自动、2.4G 只用 20M 带宽;不锁功率、不用 DFS 信道;定期升级固件、使用 30W POE 供电。