R5660总能规律的收到光模块RX正常的告警信息,但是没有收到过RX低的告警信息,请问这是正常的自检吗
%Jun24 07:18:16:029 2026 R5660-1 OPTMOD/5/RX_POW_NORMAL:-Slot=2;Cpos2/3/0:RX power is normal!
%Jun24 19:18:16:029 2026 R5660-1 OPTMOD/5/RX POW_NORMAL:-S1ot=2;Cpos2/3/0:RX power is normal!
%Jun25 01:18:16:029 2026 R5660-1 OPTMOD/5/RX POW_NORMAL:-S1ot=2;Cpos2/3/0:RX power is normal!
display version
H3c Comware Software, Version 7.1.049, Release 0106Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3c Tech. Co., LtdAll rights reservedH3c MSR56-60 uptime is 249 weeks, 6 days, 10 hours, 13 minutesLast reboot reason : User rebootBootimage:cfa0:/msr56-cmw710-boot-r0106.binRelease 0106Boot image version: 7.1.049P09,Compi1ed Jun 18 2014 17:52:09System image: cfa0:/msr56-cmw710-system-r0106.binsysten image version: 7.1.049, Release 0106Compiled Jun 18 2014 17:52:09Feature image(s) list:cfa0:/msr56-cmw710-security-r0106.bin, version: 7.1.049Compiled Jun 18 2014 17:52:34cfa0:/msr56-cmw710-data-r0106.bin, version: 7.1.049Compi1ed Jun 18 2014 17:52:36
Slot 0: MPU-100 uptime is 249 weeks, 6 days, 10 hours, 13 minutesLast reboot reason : User rebootCPU ID:Ox32G bytes DDR3 SDRAM Memory8M bytes Flash MemoryPCBVerson2:0CPLDveror1.BasicBootwareveonExtendedBootwareVersion:1.SUBSLOT]CONSUBSLOT0AUXSUBSLOTO]MGEO
LB32:(Hardware)2.0oriver1:8Hardware2(Hardware)2.(Driver)1.0,(CPLD)2.0
Slot 2: SPu-200 uptime is 249 weeks, 6 days, 10 hours, 4 minutes
一、核心结论
定时循环打印 RX_POW_NORMAL 属于该老版本 R0106 固件的正常周期性自检日志,不是硬件故障;
收光从未输出 RX 低告警是正常现象:当前光功率长期稳定在模块正常阈值区间,没有低于 Low 告警门限,自然不会产生低光告警;
日志规律间隔 12 小时输出一次,是 V7 早期 MSR5660 固件内置的光模块健康巡检打印机制,每轮采样完成后主动上报 “状态正常”,新版固件已取消这种冗余正常日志。
1、日志机制说明(R0106 老旧版本特有)
你的设备版本:7.1.049 Release 0106,2014 年老固件,光模块监控逻辑设计如下:
全局开启transceiver monitor enable,设备每12 小时读取一次 CPOS 光口光模块诊断参数;
采样完成后,只要 RX 功率在「低阈值~高阈值」之间,就打印 OPTMOD/5/RX_POW_NORMAL 提示;
只有当采样时收光功率 < RX low 告警阈值,才会输出 RX_POW_LOW 告警;
你这条链路光纤、光模块工作稳定,收光始终达标,所以只会刷正常日志,无异常告警。
2、验证光功率与告警阈值(确认链路无隐患)
执行命令查看当前收光、告警上下限:
plaintext
display transceiver cpos 2/3/0 verbose
重点看两段:
plaintext
Current Rx Power(dBm) : X.XX
Alarm thresholds:
RX Power Low Threshold(dBM) : -XX.XX
RX Power High Threshold(dBM) : X.XX
Current 数值在 Low/High 中间 → 链路健康,无异常;
若数值贴近 Low 阈值,后续光纤衰减变大才会弹出 RX 低告警。
3、两种处理方案
方案 1:保留巡检,仅屏蔽冗余 NORMAL 日志(推荐,不关闭故障告警)
信息中心过滤 OPTMOD 模块的RX_POW_NORMAL正常日志,异常告警(RX 低、RX 高、模块故障)仍正常输出:
plaintext
system-view
# 抑制OPTMOD模块下RX_POW_NORMAL这条日志
info-center logging suppress module OPTMOD mnemonic RX_POW_NORMAL
save force
方案 2:关闭全局光模块周期性巡检(不再自动打印任何光模块周期日志)
plaintext
system-view
undo transceiver monitor enable
save force
缺点:关闭后设备不会定时主动采样光功率,仅接口 UP/DOWN 瞬间才读取一次,无法提前发现光衰缓慢恶化,生产环境不推荐。
4、补充说明
该循环 NORMAL 日志是软件固件逻辑问题,不是光模块 / 光纤故障;
升级到 R0108 及以上新版固件,官方已经移除 “正常状态周期性打印”,只会在光功率越界时输出告警;
日志等级 5(notice),仅做状态记录,不影响业务转发、设备性能。
非常感谢
非常感谢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
感谢