HDM固件版本3.16,BIOS固件版本2.00.62 出现Drive Fault告警,7块磁盘同属于 PCIe slot9 RAID,怎么判断是需要升级固件还是换硬件
(0)
(0)
PCIe Slot 9、RAID Controller Fault、Drive Communication LostMedia Error、Predictive Failure、Bad Block,才是硬盘硬件损坏。PCIe AER Error、链路重传、控制器超时:固件 / PCIe 通道故障;Failed Drive、Unrecoverable Read Error:硬盘硬件故障。| 判定维度 | 固件 / RAID 卡底层 BUG(优先升级修复) | 硬盘 / 背板硬件物理损坏(需换件) |
|---|---|---|
| 故障爆发形态 | 短时间批量离线,7 块盘同时 / 陆续掉线,无单盘提前预警 | 硬盘逐个告警,先出现 Predictive Failure 预失效,再离线,间隔数小时 / 天 |
| 告警日志关键字 | PCIe Bus Error、Controller Timeout、Link Down、Reset Controller | Media Error、Bad Sector、Drive Overheat、Head Fault |
| 恢复现象 | 重启服务器 / RAID 卡后,所有硬盘临时识别正常,运行一段时间再次批量离线 | 离线硬盘重启后依旧无法识别,硬盘状态永久 Unavailable |
| 环境关联 | HDM/BIOS/RAID 卡固件版本老旧,存在已知批量断盘漏洞 | 机房温度超标、背板端口物理形变、硬盘供电不稳、硬盘磕碰 |
| RAID 组状态 | RAID 阵列直接 Offline,无单盘降级过程 | 先单盘降级,多盘故障后阵列失效 |
(0)
暂无评论
我想升级这个型号的服务器HDM固件,
https://www.h3c.com/cn/Service/Download/
这个网址打不开了,有什么新的网址吗?
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明