华三实时交换机及路由器在国网D6.0系统下是否需要升级更换

  • 0关注
  • 0收藏,68浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

我单位22年采购华三 LS-5560X-30C-EI实时交换机以及华三RT-MSR5660一平面路由器,目前国山西省调升级新型电网调度控制系统D6.0系统,请问对应的这两种设备是否需要升级或更换?售后电话无法回复且无法提供400工程师电话特此求助

3 个回答
粉丝:166人 关注:11人

这个要看设备性能是否能支撑升级后的网络情况


没有具体信息,所以无法判断能否支撑升级后的网络

暂无评论

粉丝:14人 关注:9人

排查/确认步骤
1. 先明确国网D6.0零段的硬性准入要求:
零段(调度数据网一区/二区核心接入层)需满足《电力监控系统安全防护规定》及国网D6.0配套的设备入网规范,核心要求是设备需具备国网最新入网检测报告、支持电力专用安全协议(如IEC 61850、电力纵向加密对接、调度数据网专用特性),且固件版本符合国网D6.0的版本基线。
2. 两款设备的基础适配性判断:
LS-5560X-30C-EI:属于华三企业级核心接入交换机,22年采购的硬件本身支持国网调度场景适配,无需硬件更换;但需确认当前软件版本是否为国网定制版(版本号带国网标识,如Release 11xx系列国网专用版),若为普通商用版需升级为国网D6.0适配的专用固件。
RT-MSR5660:属于中高端路由器,硬件支持调度数据网一平面部署,无需硬件更换;同样需升级为国网D6.0适配的专用软件版本,且需确认纵向加密模块、调度协议(如OSPF-TE、BGP for调度网)的兼容性。
3. 关键验证/操作命令:
查看设备当前版本:display version
查看设备入网许可证信息(若已加载):display license
确认国网定制特性:display current-configuration | include power-grid / dispatch(不同版本关键字略有差异)
4. 最终确认渠道:
直接通过新华三官网-合作伙伴/服务支持-国网电力行业服务专线,或登录新华三论坛(h3c.com.cn/bbs)搜索“国网D6.0 设备适配清单”,也可联系当地华三电力行业售前/售后工程师获取正式适配函,普通400无电力行业专项权限。
简言之:硬件无需更换,软件需升级为国网D6.0专用定制版本。

暂无评论

粉丝:28人 关注:2人

LS‑5560X‑30C‑EI、MSR5660 接入山西 D6.0 调度系统判断
背景:2022 年采购,用于 I 区实时业务、调度数据网一平面;D6.0 是新型调度控制系统,D6.0 是调度主站软件升级,不会强制替换厂站侧交换机、路由器硬件。
硬件本身两款型号能力满足调度数据网一平面技术指标,硬件不需要强制更换;重点看固件版本、电力专项补丁、省调接入的测评 / 准入要求。
1、硬件层面:不需要更换
LS‑5560X‑30C‑EI:三层高性能交换机,满足 I 区实时网大缓存、低时延、ACL、安全加固,硬件能力满足 D6.0 厂站侧实时接入要求。
MSR5660:调度数据网常用接入路由器,支持 MPLS、IS‑IS、纵向加密对接、严格 ACL,硬件指标满足一平面调度数据网接入标准。
⚠️硬件不换不等于直接上线,软件版本、电力补丁、安全加固、省调 D6.0 接入测评要求才是卡点。
2、软件版本关键要求(重点)
MSR5660(调度路由器)
电力调度专用分支版本推荐:Release 6728P15 / Release 6749P08,为电力厂站成熟分支,预置电力白名单、分片报文处理、适配 104 规约、纵向加密对接修复补丁。
如果当前版本不是电力专用分支,普通通用版本,必须升级到电力分支版本,不能直接接入 D6.0。
S5560X‑30C‑EI(实时交换机)
使用 Comware‑V7 R66xx/R68xx 稳定电力适配版本,修复实时业务大报文、CPU 防护、安全漏洞;不要使用老旧 R111x 旧分支。
注意:不要自行网上下载版本,电力分支固件需要凭设备 SN 向 H3C 技术支持获取。
3、必须完成的工作(D6.0 接入前置)
版本核查:收集两台设备 display version 输出,确认是否为电力调度适配分支;通用版本升级电力分支。
电力安全加固:关闭 telnet、闲置服务、强密码、SNMPv3、ACL 最小权限、日志上送,符合 27 号令电力监控系统安全防护要求。
省调 D6.0 接入测评:山西 D6.0 上线,厂站设备需要通过省调组织的接入测试;以省调自动化、通信专业的接入测评结论为最终依据,软件达标但测评不通过也不允许接入。
配套纵向加密装置同步完成 D6.0 适配升级,路由器交换机本身不替代纵密。
4、两种结果场景
1)版本为电力分支,加固完成,省调接入测试通过:硬件继续使用,仅升级固件 + 配置加固,不用更换设备(绝大多数 22 年采购设备属于此场景)。
2)版本老旧通用版,且无法升级电力分支,或者省调测评明确要求硬件替换:才需要更换硬件(22 年采购设备一般不会落到该场景)。
5、获取官方技术支持途径(你反馈售后无法提供 400)
H3C 官方服务热线:400‑810‑0504,24 小时有效,不是售后代理电话。
沟通话术:
我单位山西厂站,2022 采购 S5560X‑30C‑EI、MSR5660,现在要接入山西省调 D6.0 新型调度控制系统,需要确认设备适配、获取电力调度专用固件版本、版本升级指导,请安排电力行业技术工程师对接;提供设备 SN 码。
备选:知了社区zhiliao.h3c.com发帖,提交设备 SN、display‑version 回显,电力工程师回帖提供版本与评估意见。
简短总结
LS‑5560X‑30C‑EI、MSR5660 硬件本身不需要强制更换,D6.0 为主站软件升级,不强制替换厂站网络硬件。
核心卡点:固件必须为电力调度适配分支版本,完成安全加固,通过山西省调 D6.0 接入测评。
通用版本固件必须升级电力分支;最终能否接入,以山西省调自动化、通信专业接入测试结论为准。
直接拨打 400‑810‑0504,提供设备 SN,申请电力行业工程师评估与版本包。
建议:维护窗口先做版本升级、配置加固,再参加省调 D6.0 接入测试,不要直接割接入网。

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明