告警含义:slot1(本机),hotspot7 芯片热点传感器,温度超过预警阈值H3C。hotspot 是芯片附近的热点传感器,不是进风口,监控交换芯片 / PHY 芯片局部温度。 日志时间显示 2013‑01‑01,是交换机系统时间未设置,并不是真实发生时间,忽略这个时间。
不一定,分两种情况:
DEV/4,属于WARNING 警告级别,不会立刻关机、不会直接断业务H3C;Shutdown关机门限,交换机会自动保护性关机,业务中断。display environment
重点看 slot1 hotspot 7这一行:
输出字段:
Temperature(当前温度) / Warning(预警门限) / Alarm(严重告警) / Shutdown(关机器门限)H3C。
display fan
确认所有风扇状态为 Normal,无 Fault/Absent; 2. 检查设备:不要塞密闭弱电箱,进出口不要被网线挡住;清理机身灰尘;机房空调温度。
处理机房散热,清灰,保证风道,风扇异常更换风扇;温度降下来告警自动消失。
不建议直接关闭告警门限屏蔽告警,优先硬件处理。
display environment输出,收集设备 SN;联系 400 判断是否硬件故障,需要返厂维修;system‑view
temperature‑limit slot 1 hotspot 7 0 85 95
恢复默认:
undo temperature‑limit slot 1 hotspot 7H3C。
display alarm active
确认只有这一条温度告警,无其他硬件告警。
display environment看 hotspot7 实际读数,区分是真高温还是传感器漂移虚告警;暂无评论