影终端(ES4200-8T2RX-B)几百台已经在多台光主机上上线:
1、影终端WEB界面的登录密码都是admin,怎么批量修改登录密码?
2、影终端怎么配置边缘端口?
(0)
最佳答案
组网:多台光主机,几百台影终端 ES4200‑8T2RX‑B 已上线;影终端本身无独立 CLI,全部配置下发都在光主机上通过
smartmc light‑unit视图下发,不建议登录每台影终端 WEB 逐个修改H3C。
关键点:影终端的 WEB 管理账号密码,由光主机 SmartMC 光影管理统一管控,不是影终端本地独立配置。 ⚠️注意:该命令对单台光主机下所有已上线影终端全局生效,一台光主机执行,该光主机下全部影终端 WEB admin 密码统一变更;多台光主机,每台光主机都要执行一次。
登录光主机的命令行(Console/SSH):
system‑view
# 修改该光主机纳管全部影终端的web登录admin密码
smartmc tm username admin password simple 新密码 enable
simple后面填写明文密码;也可以用cipher填写密文。tm = terminal‑manage 终端管理;执行完成后,本光主机所有 ES4200 影终端的 web 登录 admin 密码全部同步更新,不需要逐个登录 WEB 界面。验证方式:找一台影终端,打开 web 页面,使用新密码登录确认。
限制说明:
影终端 8 个电口作为接入终端端口,需要开启边缘端口,避免终端上电 30s STP 收敛延迟,同时建议配套 BPDU 保护。
配置在光主机上对影终端的 light‑unit 视图下发,不能直接登录影终端 web 配置批量边缘端口。
system‑view
smartmc light‑unit 1 # light‑unit ID,通过display smartmc light‑unit all查看ID
[Device‑lu‑1] stp edged‑port enable GigabitEthernet 1‑8
[Device‑lu‑1] stp bpdu‑protection enable
[Device‑lu‑1] quit
光主机没有 “all” 直接通配所有 light‑unit,需要两种方案:
display smartmc light‑unit all,导出所有在线影终端的light‑unit ID列表;system‑view
smartmc light‑unit 1
stp edged‑port enable GigabitEthernet 1‑8
stp bpdu‑protection enable
quit
smartmc light‑unit 2
stp edged‑port enable GigabitEthernet 1‑8
stp bpdu‑protection enable
quit
……依次所有light‑unit ID
粘贴到光主机命令行执行,全部影终端的 1‑8 口开启边缘端口 + BPDU 保护。
如果现场部署了 AD‑Campus 控制器(统一数字底盘),可以在控制器新建影终端配置模板,模板内填入:
stp edged‑port enable GigabitEthernet 1‑8
stp bpdu‑protection enable
将模板绑定全部影终端设备,控制器自动批量推送到全部影终端,适合几百台大规模场景,无需在每台光主机操作。
#查看所有影终端状态、light‑unit ID
display smartmc light‑unit all
#查看某一台影终端端口STP配置
display smartmc light‑unit 1 configuration
stp bpdu‑protection enable:边缘端口收到 BPDU 报文会 error‑down 关闭端口,防止环路;可配置自动恢复:system‑view
error‑down auto‑recovery cause bpdu‑protection interval 300
端口被关闭后 5 分钟自动恢复。 3. 多台光主机场景,每台光主机下的影终端都需要执行配置;配置仅在本机生效。
smartmc tm username命令,需要升级光主机 CMW 版本。online离线影终端配置下发失败。(0)
(0)
暂无评论
针对影终端(ES4200-8T2RX-B)的批量修改登录密码和配置边缘端口,核心思路是:登录光主机(如EH9000/FS6300V2系列),通过网管平台或命令行批量下发配置。
影终端自身的WEB界面不支持直接批量改密,需要借助光主机的网管平台来完成。
前提条件:确保光主机上已部署 iMC CEMS(智能管理中心组件)或类似网管平台。
操作步骤:
注意:修改密码后务必记录存档,若遗忘需通过Console口进行恢复,操作较为繁琐。建议先在单台设备上测试成功后再批量执行。
边缘端口(stp edged-port enable)的配置,同样推荐通过光主机进行批量下发。
方案一:通过光主机CLI批量配置(推荐)
登录光主机命令行。
在端口组视图下,统一执行 stp edged-port enable 命令。
方案二:利用光主机的“批量配置脚本”功能
如果光主机支持该功能,可以将 stp edged-port enable 命令生成配置脚本,然后按光主机分组或逐台粘贴到影终端对应的端口视图下执行。