您好,H3C S9855-40B 为 Comware V7 平台。
1. 标准 OID (推荐):
ifInErrors (1.3.6.1.2.1.2.2.1.14):接口入方向错误包总数(包含 CRC)。
ifOutErrors (1.3.6.1.2.1.2.2.1.20):接口出方向错误包总数。
2. H3C 私有 OID:
如需单独查询 CRC,可尝试查询历史端口统计 OID 分支。
最直接的方法是在设备上通过命令行查看:
display interface counters errors
或查看具体诊断信息:
display diagnostic-information
3. Mib 兼容性:
部分高端平台为了性能,仅在 ifInErrors 中累计计数,不再单独对 CRC 做细分 OID 导出。建议以 ifInErrors 作为监控指标。
4. 资料获取:
请访问 [新华三技术论坛 - 以太网交换机](http://forum.h3c.com) 或 [H3C Support](http://www.h3c.com/cn/Service/Document) 下载该产品最新的 MIB 文件。