例如《H3C S5130S-HI-G系列以太网交换机 硬件描述-6W103》一文中表3-1后说明的最后一条“请勿将PSR600-54A-B电源和PSR1600-54A-B电源混插使用。”。什么原因造成的?还有其他不能混插的电源模块的情况吗?
(0)
最佳答案
PSR600‑54A‑B(600W)、PSR1600‑54A‑B(1600W),虽然输出直流电压标称一样,但是内部均流控制算法、输出内阻、动态响应曲线不一样。
⚠️误区:很多人以为 “大电源可以带全部负载,小电源只是做备份”,交换机 1+1 冗余电源不是热备用,是实时并联均流同时出力,不是一台干活一台躺平待命。
同一款机箱,有port‑side‑in(面板进风)和port‑side‑out(面板出风)两种电源。
虽然电气参数一致,但散热风道相反,混插会机箱内部气流紊乱,局部过热,硬件手册明确禁止混插。
POE 机型,不同功率电源混插,不仅系统供电风险,POE 功率预算计算逻辑会错乱:系统无法正确识别可用 POE 总功率,会错误给 AP、IP 电话分配供电,出现 POE 端口随机掉电。
比如 PSR750‑A 与 PSR750‑D,外观插槽一样,但内部电路不同,手册明确禁止混插H3C。
#查看电源型号命令
display power
display device
单电源运行:槽位只放一块 PSR600‑54A‑B,或者单独放一块 PSR1600‑54A‑B,这是允许的。
display power #查看电源型号、状态、输出电流、电压
display device alarm verbose #看电源相关告警
display environment #温度、电源状态
如果已经错误混插,
display power大概率会输出电源异常告警,建议立即更换为同型号电源。