暂无评论
电源和风扇模块风向必须保持一致,你当前就是不一致,触发FanDirectionFault告警。
进入系统视图,修改设备期望风道为 port-to-power,匹配当前风扇模块实物风向:
system-view
fan prefer-direction slot 1 port-to-power
执行后display fan状态会变成 Normal,告警清除。
⚠️注意:修改后整机风道是Port-to-power,你的 2 块电源本身就是 PowerToPort,这种搭配会风道对冲,散热变差。机房强冷环境短期能用,不建议长期生产使用。
风扇模块更换成 Power-to-port 风向的风扇框,风扇实物风向和电源一致,风道同向,散热最优,无需改配置,直接消除告警。
S6800-54QT 的风扇模块和电源模块必须同风向,不能一正一反对吹,正反混装会形成风道冲突,高温下极易触发过温保护、设备宕机。
display fan
display power暂无评论