display interface brief
display vlan
display arp | include 终端IP
display ip routing‑table
display stp brief
display this | include local‑proxy‑arp
MS4520V2 与 S2626 互联接口:
坑:S2626 是老 V5 接入,trunk 允许的 vlan 漏配业务 vlan;MS4520V2 侧 trunk 没 permit 该 VLAN。
#MS4520V2互联接口示例
interface GigabitEthernet1/0/X
port link‑type trunk
port trunk permit vlan 10 #终端业务vlan,必须包含
S2626 互联口同样 trunk permit 该业务 VLAN。
场景:终端和核心三层接口 VLAN‑IF 在同一个 VLAN 内。 MS4520V2 本机 ping 同 VLAN 下终端,V7 默认不开启 local‑proxy‑arp,核心无法解析到终端 ARP,ping 不通;但是终端之间二层互通不受影响H3C。 解决:
interface Vlan‑interface 10
local‑proxy‑arp enable
现象:终端 ping 网关正常;终端互相访问正常;核心交换机自己 ping 终端不通,这个是该故障非常典型特征。
display stp brief
看连接 S2626 的端口 STP state,如果是DISCARDING阻塞状态,报文丢弃。排查环路,调整 STP 根桥。
MS4520V2 防攻击策略,对 CPU 上送 ARP/ICMP 报文做限制。
display anti‑attack configuration
S2626 下接终端端口配置了 port‑isolate 端口隔离;同 VLAN 下隔离,核心 ARP 报文被隔离丢弃。
在 S2626 查看:
display port‑isolate interface
下联终端口不要开启端口隔离,或者把上联核心口设为隔离组的上行口。
终端 Windows 防火墙开启,拒绝应答外部 ICMP。
验证:同 VLAN 下另外一台终端去 ping 故障终端,如果也不通,就是终端防火墙拦截 ICMP,和交换机无关。
ping -a Vlan‑if的网关IP 终端IP,指定源为网关 VLANIF 地址 ping 终端。local‑proxy‑arp enable。display arp,确认核心可以学习到终端 MAC。重要提示:业务访问不受核心本机 ping 结果影响;业务数据流芯片转发,核心交换机本机 ping 是 CPU 处理报文,两套逻辑。业务正常的情况下,可以不用纠结核心能否 ping 通终端。