你好,我这里的一台S7503E交换机两个电源模块,其中一个电源模块OUTPUT告警,红灯。进入交换机display power显示error。请问这是电源模块坏了吗?这个模块如果更换支持热插拔吗?如果可以提供下这个电源模块报价更好,谢谢。
(0)
最佳答案
华三的资料还是非常给力的:
http://www.h3c.com/cn/d_201808/1102790_30005_0.htm#_Toc521945317
表C-34 PSR650C-12A/PSR650C-12D/PSR1400-A/PSR2500-12AHD/PSR2500-12D电源模块状态指示灯含义
指示灯 | 状态 | 含义 | 分析 |
INPUT | 绿色 | 电源模块输入正常 | - |
红色 | 电源模块输入异常 | 电源模块输入电压不在额定电压范围之内(如:输入欠压、过压等) | |
灭 | 电源模块无输入或电源模块损坏 | 可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 | |
OUTPUT | 绿色 | 电源模块输出正常 | - |
红色 | 电源模块输出异常 | 可能的故障原因如下: · 电源模块故障告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高、风扇故障等情况下告警,并进入保护状态) · 未打开电源模块开关 | |
灭 | 电源模块无输入或电源模块损坏 | 可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |