问

HP MSA 2040 存储空间爆满 Web前端无法显示 前端部分虚拟机变成无效状态无法访问

1天前提问
  • 0关注
  • 0收藏,71浏览
粉丝:1人 关注:1人

问题描述:

现有一台HP  MSA 2040 存储,建有A和B两个存储池, 因前端vmware vcenter  操作在线迁移一个虚拟机时,意外导致A池和B池存储空间全部占满,现在导致主控A和主控B都无法正常登录web 页面,存储本身硬件指示灯正常,前端3台exsi主机 web页面也无法访问,3台主机上运行的部分虚拟机业务中断。已测试使用mini usb 线路直接连接存储msa 2040 调试,通过mini usb 连接主控B上重启主控A ,重启主控A后,无法通过web页面登录主控A网页,主控B网页登录进去白屏。通过CLI 命令行 主控A(已重启)和主控B(未重启) 报错如下图,请问在不影响当前存储数据的情况下。如何妥善处理才能让存储恢复正常?(目前仅能通过SSH及MINI USB方式登录) 主控A(重启后)状态

主控B (未重启)和主控A(重启前)状态

组网及组网描述:

HP MSA 2040  建有A和B 2个存储池(ISCSI SAN) 用过光纤交换机 和三台HP DL580 G10 互联,当前存储空间占满,web 页面无法显示,但是存储设备本身指示灯未有告警。

3 个回答
粉丝:115人 关注:0人

MSA2040 虚拟存储池(Virtual Pool)100% 占满之后,管理控制器 MC(SMU 网页服务)无法正常读写元数据,直接表现:Web 白屏、登录失败;但是底层磁盘 RAID、LUN、数据本身没有损坏,IO 会卡住、VM 业务中断,这是 MSA2040 非常经典的 pool 满故障。 现象:硬件指示灯正常、CLI(mini-USB/SSH)还能进、只是 Web 挂掉;不要直接重启存储整机、不要随便重启控制器、不要删除正在使用的虚拟机卷! 你在线迁移 VMware 虚拟机,精简卷持续分配空间,瞬间把 A、B 两个池全部打满,同时 ESXi 主机存储 IO 阻塞,ESXi 页面也打不开。

重点:优先释放快照空间!MSA2040 快照是占用 Pool 物理空间头号元凶,删除快照是最安全、不碰虚拟机业务数据的手段;其次才是处理废弃 / 闲置卷。 另外:精简配置卷,VMware 侧删除虚拟机后,MSA 不会自动回收空间,需要 UNMAP(SCSI 取消分配),但空间已经被打满时 UNMAP 无法执行,必须先删快照腾出空间。

应该怎么样释放快照空间 使用什么命令呢

zhiliao_j4d9j 发表时间:1天前 更多>>

应该怎么样释放快照空间 使用什么命令呢

zhiliao_j4d9j 发表时间:1天前
粉丝:48人 关注:2人

The MC is not ready 是【存储池 A/B 全部打满】引发的管理控制器 (MC) 卡死;SC(存储控制器,负责前端 VMware IO)还在工作,但 MC(Web / 管理查询模块)因为元数据无空间、无法刷新数据,直接拒绝管理查询,Web 白屏、show system 报错;不是硬件坏了。

关键点:SC 和 MC 是控制器内两个独立进程:SC 管业务 IO,MC 管 SMU 网页、CLI 查询、统计;池满 → MC 元数据写不进去,直接锁死;但底层数据本身没有损坏,只要先释放少量空间,MC 即可恢复,优先不要再次重启主控!频繁重启会有缓存脏数据丢数据风险。 触发场景:Storage vMotion 迁移时,会持续写快照 / 增量元数据、精简空间,瞬间把两个池打满,VMware 侧 VMFS 锁死、虚拟机无效、vCenter 无法访问存储。

⚠️前置红线(非常重要)

  1. 不要再重启任何主控 A/B! 现在池满,缓存脏数据无法落盘,重启极易损坏卷 / 元数据、丢虚拟机磁盘。
  2. 只使用 Mini USB/SSH CLI 操作,不要反复刷 Web;Web 依赖 MC,现在 MC 卡死,反复刷新加重负载。
  3. 优先目标:释放少量空间(几十 GB 即可),让 MC 恢复正常,而不是一次性清大量数据;MC 只要有一点点空闲,就能恢复管理接口。
  4. 不要直接删除业务虚拟机卷!优先清理MSA 本身快照、快照池(snap-pool),这是 MSA 池满最容易快速释放空间的来源。

步骤 1:先使用 CLI,在不依赖 MC 刷新的前提下,查看池、快照、卷信息(MC 卡死时,部分基础命令依然可用)

登录其中一个主控 CLI(USB/SSH),依次执行:

# 查看存储池状态(优先用这个,部分版本该命令不依赖MC全量刷新) show pools # 列出所有快照(重点!快照占用大量池空间,vMotion也会产生快照增量) show snapshots # 列出快照池 snap-pool show snap-pools # 查看所有volume(LUN) show volumes # 查看系统事件日志 show events

如果show pools也报 MC not ready:直接走快照清理命令,快照命令底层直接调用 SC,对 MC 依赖低。

步骤 2:优先无损清理(按顺序,优先释放空间,风险最低)

方案 A:删除无用快照(首选,最安全,释放最快,不碰业务数据)

MSA 快照是独立占用池空间,删除快照不会影响原业务卷数据

# 查看快照列表拿到快照名称,例如snap_xxx show snapshots # 删除单个快照 delete snapshot <快照名> # 强制删除(快照被引用、普通删除报错时使用,谨慎) delete snapshot force <快照名>

重点:如果存在snap-pool(快照池),snap-pool 耗尽会直接锁死整个父池,优先清理 snap-pool 内快照。 只要删掉几个快照,释放几十 GB 空闲,立刻再试show system,大概率 MC 恢复、Web 可以打开。

方案 B:如果快照已经全部清理完,空间还是 0,再处理 VMware 侧精简回收(thin 卷)

MSA 精简置备 thin volume,VMware 删除文件后,MSA 不会自动回收,空间被占用。 前提:先在 ESXi 侧把关机 / 无效虚拟机删掉、清空 VMFS 快照,然后在 MSA 侧对 thin 卷做空间回收。

# 对指定卷执行精简空间回收 reclaim volume <卷名>

回收任务后台跑,不要中断;回收速度慢,优先快照。

方案 C:万不得已:删除废弃的 Volume(LUN)

必须确认这个 LUN 没有任何虚拟机挂载、无业务,确认后再删:

delete volume <卷名>

❌严禁直接删正在被 ESXi 挂载、有业务的 volume。

步骤 3:空间释放后,验证 MC 恢复

释放空间后,等待 2~5 分钟(MSA MC 需要时间刷新元数据),再执行:

show system

不再报The MC is not ready,说明管理控制器恢复;此时 SMU Web 页面可以正常打开。 Web 恢复后:

  1. 查看 A、B 两个存储池使用率,设置告警阈值(建议 80% 告警)
  2. 检查卷、快照、snap-pool 配置
  3. 登录 vCenter,处理无效虚拟机:
    • 池满导致 VMFS 锁死,虚拟机显示无效,不要直接删除磁盘;存储池空闲后,在 vCenter 中【移除清单】再重新添加,或重新扫描存储适配器,大部分虚拟机可以恢复识别。
    • 清理 vSphere 侧残留快照(vCenter 快照和 MSA 快照是两套,不要混淆),vSphere 快照也会持续膨胀打满底层存储。

步骤 4:本次故障的根源规避(恢复后必须做)

  1. Storage vMotion 严禁在存储池接近满(>85%)时执行,vMotion 会产生大量增量写、快照元数据,极易瞬间打满。
  2. MSA2040 的两个存储池独立,分别设置阈值告警,不要等到 100%;GL220P009 这个老固件版本对池满的 MC 容错很差,空间耗尽直接 MC 卡死(你当前版本就是 GL220P009)。
  3. 快照策略:快照不要长期保留,定时自动清理;快照池单独规划上限,不要和业务池共用。
  4. 建议:不要全 thin 置备,核心业务使用厚置备,避免雪崩式空间耗尽。
  5. 多路径确认:ESXi 主机 MPIO / 多路径正常,防止 IO 异常放大写操作。

排错区分:MC vs SC (帮你理解现象)

  • SC(Storage Controller):处理前端 iSCSI/FC 主机 IO,硬件指示灯正常、ESXi 还能识别 LUN,就是 SC 正常
  • MC(Management Controller):管理模块,Web、show system、统计、告警;池满→MC 无法写入元数据,直接 not ready,Web 白屏

这个故障是典型的管理面卡死,业务面 SC 还存活,所以你看到指示灯正常,虚拟机只是无效(VMFS 文件系统锁)而不是磁盘离线。

应急兜底方案(如果快照删完依然无法释放空间)

  1. 找一台空闲服务器 / ESXi 主机,新增一块存储扩容硬盘,加入对应存储池,新增容量后 MC 立刻恢复;
  2. 扩容后再慢慢迁移业务、清理无效数据。

禁止操作清单(高风险)

❌ 不要双主控同时重启 ❌ 不要在池满状态下执行 controller failover 主备切换 ❌ 不要执行clear disk-metadata、强制离线 vdisk 等底层命令 ❌ 不要在 vCenter 强制删除虚拟机磁盘(存储层还存在)


粉丝:19人 关注:9人

根据您描述的情况,MSA 2040存储池满导致控制器管理界面异常,属于典型的存储池容量耗尽引发的管理平面资源不足问题。处理原则是先释放空间,再恢复管理,严禁直接重启未故障控制器。
处理步骤(按顺序执行):
1. 通过CLI紧急释放空间(SSH或MINI USB登录任一控制器):

查看卷和快照占用
show vdisk-summary
show snapshots
删除不必要的快照(如有)
delete snapshot
删除临时/测试卷(确认无业务后)
delete vdisk

2. 强制回收已删除空间(关键步骤):

进入维护模式
maintenance
执行碎片整理/空间回收(需在低峰期)
tune vdisk expand

3. 清理系统日志和临时文件:

clear logs

4. 恢复Web管理界面:空间释放后,重启主控A(已重启过则重启主控B):

restart controller B

5. 验证恢复:登录Web界面,确认两个池的可用空间>10%,再检查VMware存储状态。
注意事项:
严禁在未释放空间前同时重启双控制器
若CLI命令因资源不足无响应,需通过MINI USB连接后使用ctrl+break进入BootROM模式执行recovery命令
恢复后建议为每个池设置容量告警阈值(建议85%)
若上述操作后仍无法恢复,需联系H3C技术支持获取专用恢复固件。

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

✖

分享扩散:

➤

提出建议

✖

    +
✖

亲~登录后才可以操作哦!

确定
✖

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub
✖

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

✖

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明