S7606 中snmp-agent trap enable 需要额外配置还是说默认trap功能以及开启
(0)
最佳答案
SNMP告警信息包括Trap和Inform两种,用来告知NMS设备上发生了重要事件,比如,用户的登录/退出,接口状态变成up/down等。如无特殊说明,本文中的告警信息均指Trap和Inform两种信息。
因为告警信息通常较多,会占用设备内存,影响设备性能,所以建议用户根据需要开启指定模块的告警功能,生成相应的告警信息。
如果要求接口在链路状态发生改变时生成相应的告警信息,需要在全局和接口下均开启接口链路状态变化的告警功能。如果要生成其它模块的告警信息,除了使用snmp-agent trap enable命令开启告警功能外,还可能需要执行各个模块的相关配置,详情请参见各模块的相关描述。
表1-4 开启告警功能
操作 | 命令 | 说明 |
进入系统视图 | system-view | - |
开启SNMP告警功能 | snmp-agent trap enable [ configuration | protocol | standard [ authentication | coldstart | linkdown | linkup | warmstart ] * | system ] | 缺省情况下,SNMP配置告警、标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册 |
进入接口视图 | interface interface-type interface-number | - |
开启接口链路状态变化的告警功能 | enable snmp trap updown | 缺省情况下,接口状态变化的告警功能处于开启状态 |
(0)
只要这个配置存在 说明通过trap发送到info center的配置已经打开,如果要指定trap host还需要snmp-agent target-host trap address udp-domain 1.1.1.1 udp-port 111 这样的配置,指定发送给你需要指定的那台trap服务器。
(0)
是76,v7么?SNMP配置告警、标准告警和系统告警功能处于开启状态,其他各模块告警功能是否开启请参见各模块手册;
命令的缺省状态,可以查询命令手册确认;
(0)
是76 V7 IMC服务器和76直连 但是trap报文没有
是76 V7 IMC服务器和76直连 但是trap报文没有