S2H3C S2626-PWR交换机 断电恢复供电后,1-16口POE无法供电,17-24口供电正常。1-16口必须重新进交换机设置界面重新设置后才能恢复供电。请问:是不是哪里设置有问题,还是此交换机就是这样的特性,断电后自动恢复供电只能8个端口,其他则要手动设置。我希望能在交换机断电后自动恢复24口都能自动供电。望解答,谢谢
S2H3C S2626-PWR交换机
(0)
最佳答案
通过你的描述,应该是配置接口下相关命令没有保存导致。保存命令为save force。你再测试下。
(0)
已解决,谢谢