一台P5730存储,挂了5台主机走的FC SAN链路,做映射后服务器的识别到映射的盘,正常运行了4年。近期新加了3台服务器,在新建服务器里面能识别到主机,且能正常添加到主机。添加主机过程无报错。现在的问题是,把盘映射给新增的3台服务器后,在磁盘管理里面看不到盘,同时服务器报错,报错信息为
The fibre Channel servr XXX Unit Attention is 'On' The initator associated with server xxx needs to rescan Fibre Channel fabric changes.按照提示禁用服务器的HBA卡再重新启用,故障依旧。重新服务器故障依旧。
最佳答案
新增加的主机与原主机是同类型的吗?新增加主机的HBA和原主机的一样吗?怀疑可能是兼容性问题。这种问题需要从主机、交换机、P5730一路排查,如果可以还是找官方开单子问问吧。否则建议自己将原主机和新主机从系统、HBA、驱动都一一比对一下。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论