• 全部
  • 经验案例
  • 典型配置
  • 技术公告
  • FAQ
  • 漏洞说明
  • 全部
  • 全部
  • 大数据引擎
  • 知了引擎
产品线
搜索
取消
案例类型
发布者
是否解决
是否官方
时间
搜索引擎
匹配模式
高级搜索

学校宿舍区使用终结者方案信道和功率问题

2019-08-19提问
  • 1关注
  • 1收藏,1220浏览
粉丝:0人 关注:0人

问题描述:

学校宿舍区使用终结者方案部署,一个房间一个终结者分体,一般功率默认是20,一般调到多少合适?使用2.4频段是否也要手动划分1、6、11信道错开?另外由于AP上千台,手动调节工作量太大,AC上的自动调节信号和功率靠谱不?

再咨询一下一般宿舍终结者需要做哪方面的优化。

感谢!!!

最佳答案

已采纳
粉丝:148人 关注:3人

功率没有经验值,视你的环境墙体来参考的。一般20,如果感觉有房间的互相串扰 就降低3db调整,比如17 14

2.4g必须错开信道

手动调节比自动要靠谱,上万台也是手动调节的。


其他优化手段 下载一个:

http://download.h3c.com.cn/download.do?id=3475738

里面有无线网优目录,按照建议的方式执行

暂无评论

2 个回答
粉丝:47人 关注:4人

功率建议3dbm的梯度往下调,只要保证无线覆盖的强度即可,具体调整到多少和宿舍的结构和大小有关系,需要测试;

使用2.4频段一定要手动划分1、6、11信道错开;

自动信道不行


暂无评论

粉丝:1人 关注:1人

像终结者分体面板单台分别入室,或者是X分AP天线入室你把2.4G功率直接调成5dbm或者3dbm。因为2.4G穿墙要比5G好,为了阻止隔壁房间的AP信号干扰要降功率,可以根据情况调整频宽达成信道复用。信道一定是要划分的。功率也一定是要降得。你可以统计相关位置信息,做成脚本。标杆里边不是有无线生成脚本吗?用那个就行

暂无评论

编辑答案

你正在编辑答案

如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。

分享扩散:

提出建议

    +

亲~登录后才可以操作哦!

确定

亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册

注册后可访问此模块

跳转hclhub

你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作

举报

×

侵犯我的权益 >
对根叔社区有害的内容 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)

侵犯我的权益

×

泄露了我的隐私 >
侵犯了我企业的权益 >
抄袭了我的内容 >
诽谤我 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我

泄露了我的隐私

×

您好,当您发现根叔知了上有泄漏您隐私的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您认为哪些内容泄露了您的隐私?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)

侵犯了我企业的权益

×

您好,当您发现根叔知了上有关于您企业的造谣与诽谤、商业侵权等内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到 pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会在审核后尽快给您答复。
  • 1. 您举报的内容是什么?(请在邮件中列出您举报的内容和链接地址)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
  • 3. 是哪家企业?(营业执照,单位登记证明等证件)
  • 4. 您与该企业的关系是?(您是企业法人或被授权人,需提供企业委托授权书)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

抄袭了我的内容

×

原文链接或出处

诽谤我

×

您好,当您发现根叔知了上有诽谤您的内容时,您可以向根叔知了进行举报。 请您把以下内容通过邮件发送到pub.zhiliao@h3c.com 邮箱,我们会尽快处理。
  • 1. 您举报的内容以及侵犯了您什么权益?(请在邮件中列出您举报的内容、链接地址,并给出简短的说明)
  • 2. 您是谁?(身份证明材料,可以是身份证或护照等证件)
我们认为知名企业应该坦然接受公众讨论,对于答案中不准确的部分,我们欢迎您以正式或非正式身份在根叔知了上进行澄清。

对根叔社区有害的内容

×

垃圾广告信息
色情、暴力、血腥等违反法律法规的内容
政治敏感
不规范转载 >
辱骂、歧视、挑衅等(不友善)
骚扰我
诱导投票

不规范转载

×

举报说明