1和2都配置了loopback 0
里面配了一个ip
同网段的
互相ping不通
是不是缺少了什么配置?
(0)
最佳答案
接口配的ip,直连可以通吧?
(0)
假如两个直连接口ip分别为:192.168.1.1和192.168.1.2;loopbak地址分别为1.1.1.1 和1.1.1.2那需要互相指下静态路由:ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 ip route-static 1.1.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1
您好,请知:
1、建议将loopback的地址设置为router id
2、由于loopback的地址与互联地址不在一个网段内,相当于跨子网,因此还是要加路由进行指向。
(1)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
A到B的loopback接口,下一跳就是B的互连地址;反过来B到A的loopback接口,下一跳就是A的互连地址;如有帮助,麻烦采纳