f5030 可以直接用光口插光模块,光纤跳线直接虚拟化么,还是必须用专门的堆叠线缆或者 板卡
(0)
最佳答案
通常情况下,要求是设备上的高速率端口。
设备出厂时没有将IRF端口与IRF物理端口绑定,需要用户通过命令行手工配置后才能用于IRF,对于防火墙SecBlade III(LSU3FWCEA0、LSUM1FWCEAB0、LSX1FWCEA1)配置IRF时,IRF物理端口只能选用面板上光接口。
H3C SecBlade IV NGFW防火墙插卡仅支持前面板接口作为IRF物理端口。
对于防火墙F5030/F5030-6GW/F5060/F5080/F5000-V30/F5000-M/F5000-AI-40/F5000-AI-20/F5000-A配置IRF时,IRF物理端口只能选用设备固定接口、一槽位或二槽位上的接口,且对于固定接口仅光口模式支持加入IRF端口。
不能将配置了Bypass功能的接口作为IRF物理端口。
不同类型IRF物理端口需要采用不同的模块或线缆进行连接:
· 10/100/1000Mbps千兆以太网口:使用5类或5类以上双绞线进行连接。
· SFP口:使用SFP光模块及光纤或SFP电缆进行连接。
· SFP+口:使用SFP+光模块及光纤或SFP+电缆进行连接。
其中双绞线、电缆长度较短,性能和稳定性高,适用于机房内部短距离的IRF连接;而光模块和光纤的组合则更加灵活,可以用于较远距离的IRF连接。
关于各型号设备上可用于IRF连接的模块和电缆,请参见安装手册。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
暂无评论