12508X-AF端口镜像,源端口40G端口,目的端口1G端口,如果镜像流量大于1G,源端口流量会做限速吗?还是直接丢弃?
(0)
最佳答案
不会,40G流量都会往目的接口转发,因为目的接口就1G,故而会导致与源接口同芯片的业务接口(反压)因拥塞而出现转发异常
源接口。详见我修改的答复。
应该会导致与目的接口?还是源接口?同芯片的业务接口受影响?
流量多出了,会阻塞端口,造成端口卡顿。不过你看下40G端口流量占用多少?
不影响原光口的流量,目的接口会发生拥塞,仅有1G流量可以镜像转发
你正在编辑答案