接口up down 部分trap信息imc收不到,结果导致告警不及时,在轮询的时候才发现接口down了,设备接口up,imc也没有恢复
Imc版本是7.2 E0403p10
(0)
最佳答案
1. 确保设备正常配置Trap主机
2. 网络是否存在防火墙阻断了UDP161和162端口
3. imc抓包看看没有没收到设备的Trap告警
暂无评论
检查一下交换机SNMP的配置,提供一下交换机的版本
设备接口UP了,要到系统下一次轮训才会恢复状态,系统默认是120分钟,正常要等两个小时才会恢复状态。可以修改轮训时间以实现状态恢复。