S6300-52QF使用650W交流电源模块和LSWM1HFANSCB风扇模块(电源侧出风)有什么隐患?虽然可以开机使用但是官网说法是不适用。
(0)
最佳答案
是适用的,没什么隐患,注意调整设备期望风向即可。你查的哪里的资料。
风扇模块型号 |
项目 |
规格 |
适用机型 |
说明 |
LSWM1FANSC风扇模块 (风扇从电源侧向端口侧吹风,即风向从后向前) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
· S6300-42QF · S6300-48S · S6300-52QF |
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM1FANSC & LSWM1FANSCB 风扇安装手册》 |
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
|||
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
|||
输入电压 |
12V |
|||
最大功耗 |
19.5W |
|||
LSWM1FANSCB风扇模块 (风扇从端口侧向电源侧抽风,即风向从前向后) |
风扇数量 |
40×40×28mm风扇2个 |
||
风扇转速 |
18500 R.P.M(转/分钟) |
|||
最大风量 |
45 CFM(立方英尺/分钟) |
|||
输入电压 |
12V |
|||
最大功耗 |
19.5W |
(0)
官网
http://www.h3c.com/cn/Products___Technology/Products/Switches/Park_switch/S6000/S6300/
您可以看下我说的电源和风扇都是S6300-42QT适用,52QF并不适用
请问650W的电源和LSWM1HFANSCB(中间多了个H)可以在S6300-52QF上使用吗?
那就不能,需要适配的
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
那就不能,需要适配的