甲方6个厂区监控,设计6个环网,甲方提供的H3C ls-5560s-28p-ei交换机,光模块lx-sm1310-d,前的端环网交换机(stp协议)光纤直接插光模块就可以吧,后面不需要再加设备了吧,一台交换机就可吧。
(0)
甲方6个厂区监控,设计6个环网,前端45个环网交换机,甲方提供的H3C ls-5560s-28p-ei交换机,光模块lx-sm1310-d,前端的6个环网共45台环网交换机(stp协议)光纤直接插光模块就可以吧,后台不需要再加设备了吧,录像机连一台h3c-ls-5560s-28p-ei交换机就可吧。
(0)
暂无评论
您好,请知:
1、如果交换机的端口的数量已足够,且后续的扩展问题已经考虑在内,则不需要再添加设备。
2、关于环形组网的问题,主要是为了注意物理环路,只需要做好STP的配置,确认主根、备根即可。同时为了确保STP的健壮性,可根据需要开启根保护、边缘端口等。