最佳答案
不支持,单端口只能到30W
PoE MAX状态指示灯(仅S1224-PWR支持) | 亮(黄灯) | S1224-PWR供电的功率在其保护功率范围之内(160W~190W) |
灭 | S1224-PWR供电的功率未达到保护功率范围的最小值(160W) |
(0)
单个RJ45接口最大功率是多少?
IEEE802.3bt 最大功率不是可以90w(4线制)?交换机RJ45是2线制输出?
您好,请知:
以下是S1224-PWR的规格信息,请参考:
属性 | S1224-PWR |
标准 | IEEE802.3 10BASE-T以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 IEEE802.3x流控 |
固定端口 | 24个10/100/1000M自适应以太网端口 |
固定端口属性 | 连接器类型:RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDIX自适应 |
指示灯 | 每端口:Link/Act 每设备:Power |
背板交换容量 | 48Gbps |
端口交换容量 | 48Gbps |
转发能力 | 35.7Mpps |
拨码开关 | 支持 |
包缓存 | 4Mb |
交换模式 | 存储转发模式 |
指示灯 | 每端口: Link/Act 每设备: Power |
MAC地址表 | 8K |
外形尺寸(长×宽×高) | 440mm×173mm×44mm |
输入电压 | AC:100V~240V AC,50/60Hz |
防雷 | 共模防护7KV,防雷等级4级 |
功耗 | ≤ 235W(POE 190W) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
(0)