本端用华三MSR20-40路由器的fractional E1口的db15转E1线与远端思科路由器互联,serial1/0口current state始终是down,link protocol current state也是down,LCP 状态是initial。本端自环时,serial1/0口是up,link protocol current state 还是down。本端ip可以设置,设置后本端自ping也无法ping通。请问哪里出问题了,该怎么配?
本端msr20-40路由器fractional E1口用db15转E1线与思科路由器互联,思科路由器也是E1线。本端ip8.10.1.22/30,对端8.10.1.21/30。两端link layer protocol都是ppp,mtu都是1500,本端clock 是auto。
(0)
最佳答案
您好,请知:
需确认下光传输SDH那边是否已部署完成。
同时检查下DDF配线架已经“打横”。
另外思科的serial接口默认在hdlc,H3C默认是在ppp,可能两端需要统一看下。
以下是MSR20的用户手册,请参考:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_20/
(1)
补充,帧格式华三缺省是no-crc4,思科是crc4 帧检验双方缺省都是16位
补充,帧格式华三缺省是no-crc4,思科是crc4 帧检验双方缺省都是16位