目前有个F5030防火墙,有两个电信100M专线,原先一个专线都是ok的,目前加了一根,接口正常配置了ip个网关,也配置了nat outbound ,端口也加入安全域,静态路由也配置了浮动静态默认,但是,现在当两个专线同时接入,就会出现网络不通的现象
(0)
最佳答案
您好,请知:
关于两个专线接入后,网络不通的问题,以下是排查要点,请参考:
1、可能是由于路由问题引起的路由来回路径不一致而导致影响到业务的使用,可考虑根据链路的主备情况配置路由的优先级。
2、为了确保特定业务走特定出口。需要配置策略路由来实现引流。
3、由于防火墙是出口设备,可考虑配置出方向的负载均衡实现流量的负载均衡。
(0)
出方向如何配置实现负载
检查下路由配置吧。
是不是写2个默认路由或者2个接口上配置了网关地址。
如果是任意一种就会导致2条默认路由优先级60,业务流量可能会异常。。。
或者新加的线路不配网关地址也不写默认路由只配接口地址检查下于运营商网关地址连通性吧。