做了链路聚合,开启stp,边缘端口和BPDU保护,查看日志,为啥还是一大堆TC报文。
链路聚合
(0)
看日志中是从哪个接口学习到的,然后这个接口上行连的什么设备,再看上行设备的日志,tc报文是从那传来的,这样逐级查,查看时那个接口再震荡,把这个接口设置为边缘端口
(0)
暂无评论
您好,请知:
看到是链路聚合组20发来的TC报文。
检查下聚合组20有哪些物理成员端口,同时检查物理成员端口及物理链路是否正常。
登录聚合组20的对端设备上是否有端口频繁的UP DOWN。
如果无法管理到聚合组20的对端设备,可考虑开启TC保护。
(0)
暂无评论
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×