10508交换机的千兆光口需要做什么设置吗?换了好几种单模模块(多模正常),都接口起不来,灯不亮,但是这些模块在别的交换上是正常的
(0)
可以强制双工速率试试。speed 1000 /// duplex full
其次看收发光是否正常。 dis trans diag inter x/x/x
(0)
暂无评论
您好,请知:
关于光口起不来,以下是排查要点,请参考:
1、检查两端光模块的速率、类型、波长、距离是否一致。
2、检查光纤的收、发是否接反了。
3、检查光路的光衰是否在正常的阈值范围内。
4、检查光模块是否已被设备读取并识别。
4、尝试强制两端的速率、双工模式后看下。
(0)
暂无评论