机器数据分析决策系统无法和流量分析采集器连接
(0)
最佳答案
下方无法新建【采集链路信息】吗?
(0)
会报错(获取所有逻辑链路信息列表产生异常)
流量分析机能正常访问
按一下F12调出浏览器的开发者工具,点network,然后重新新建“采集链路信息”,看看有没有输出报错或者卡在哪一步
{errorInfo: "获取所有逻辑链路信息列表产生异常", status: false} errorInfo: "获取所有逻辑链路信息列表产生异常" status: false
network下应该会输出很多条信息,比如错误代码和原因,除了这条还有吗?另外流量分析机最近有改过http/https访问方式或者修改过admin/root密码吗
没有错误代码,收集的信息都是正常的,最近也没更改过访问访问方式,密码是更改过的,也重新打过授权,但是token值我是重新获取到的。
确认下采集器的配置是否有问题:如果是虚链路,检查IP、MAC是不是配错了;链路的类型要和虚链路相同;是不是有链路没有绑定到物理接口。以上都没问题的话,建议联系400排查。
好的,感谢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的,感谢