客户这边有台防火墙F1000-AK135,最近在下午4点多的样子总会出现3个拨号口同时链路down掉,过5分钟又起来,导致断网,想问下各位有遇到过吗?
(0)
最佳答案
看你这个日志是配置了链路负载,因为链路里调用了健康检测,肯定是探测对端目的地址不可达,然后设备健康检测失败,将对应的链路置为inactive,所以断网了,排查下链路探测吧
(0)
看看健康检测模板是icmp类型的吗,指定下探测的源目地址再观察下
好的,我去看看
有可能拨号的猫重新绑定了拨号账号
(0)
是可能重新绑定了,但是三条链路同时重新绑定有些奇怪
是可能重新绑定了,但是三条链路同时重新绑定有些奇怪
您好,请知:
看到了拨号端口DOWN了。
检查下物理链路是否有问题。
跳过防火墙看下是否能拨号连接上。
(1)
嗯嗯,只是三条出口线路同时down掉是有些奇怪的,两三天就会出现一次这种情况,都是在下午4点多的样子
嗯嗯,只是三条出口线路同时down掉是有些奇怪的,两三天就会出现一次这种情况,都是在下午4点多的样子
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
好的,我去看看