ER8300G2-X路由限制了WEB登录的IP,然后又不小心把 LAN口的IP改成别的网段了,导致现在进不去管理界面,求这方面的大神支支招,谢谢了!
(0)
最佳答案
设备相关手册:https://www.h3c.com/cn/d_201909/1223355_30005_0.htm
进入console口 敲如下命令试试 ,可以先不要恢复出厂设置,如果还不行再尝试恢复出厂设置
当由于误操作而未将自身的IP划入到允许管理路由器的用户IP地址范围内,导致无法登录路由器时,您可以通过admin acl default命令将其恢复为缺省设置(缺省情况下,允许局域网内所有用户访问路由器)。
输入restore default命令并回车,确认后,路由器将恢复到出厂设置并重新启动。
输入admin acl info命令并回车。
输入admin acl default命令并回车。
(0)
您好,请知:
电脑可以手动修改IIP到相应的网段,再尝试登陆看下。
如果要恢复出厂设置:
ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
(1)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
请问如何恢复?
面板上有没有reset键,如果没有就只能进console线,还原了