长按wac361 rest 20秒左右,恢复出厂设置,用浏览器输入https://192.168.0.100无法登陆,这是什么原因。(电脑ip192.168.0.2/24)
(0)
最佳答案
您好,请知:
可以console登陆检查下是否已恢复出厂设置完成。
如果已恢复出厂设置还是无法WEB登陆,可参考如下配置举例开启WEB功能:
PC与AC通过以太网相连,设备的IP地址为192.168.1.58/24。
图3-1 配置HTTP方式登录组网图
# 创建VLAN 999,用作远程登录,并将AC上与PC相连的接口GigabitEthernet 1/0/1加入VLAN 999.
[AC] vlan 999
[AC-vlan999] port gigabitethernet 1/0/1
[AC-vlan999] quit
# 配置VLAN 999接口的IP地址为192.168.1.58,子网掩码为255.255.255.0。
[AC] interface vlan-interface 999
[AC-VLAN-interface999] ip address 192.168.1.58 255.255.255.0
[AC-VLAN-interface999] quit
# 配置Web网管用户名为admin,认证口令为admin,用户级别为3级。
[AC-luser-admin] service-type web
[AC-luser-admin] authorization-attribute level 3
[AC-luser-admin] password simple admin
# 在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web网管的登录页面,如图3-2所示:
图3-2 通过Web登录设备
# 在“Web网管用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码(此处用户名以admin为例),并选择登录使用的语言,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web网管初始页面。成功登录后,您可以在配置区对AC进行各种配置。