H3C 做IRF2,配置BFD监测,是不是还需要单独找另外的口配置BFD?不能使用已经做堆叠的口吧?
H3C 做IRF2,配置BFD监测,是不是还需要单独找另外的口配置BFD?不能使用已经做堆叠的口吧?
(0)
最佳答案
对的
MAD检测方式 | 优势 | 限制 | 适用组网 |
LACP MAD | · 检测速度快 · 利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口 | 需要使用H3C设备(支持扩展LACP协议报文)作为中间设备 | IRF使用聚合链路和上行设备或下行设备连接 |
BFD MAD | · 检测速度较快 · 使用中间设备时,不要求中间设备必须为H3C设备 | 需要专用的物理链路和三层接口,这些接口不能再传输普通业务流量 | · 对组网没有特殊要求 · 如果不使用中间设备,则仅适用于成员设备少(建议仅2台成员设备时使用),并且物理距离比较近的组网环境 |
(0)