POE交换机供电和 传输数据 的线序是1.2.3.6还是什么?百兆和千兆的有区别么
(10)
最佳答案
一、百兆在IEEE80 2.3af标准情况下,允许使用两种接法:.应用空闲脚供电,4、5连接正极,7、8连接负极如果是利用空闲线(4、5、7、8)传递48v电源
1
百兆PoE利用1、2、3、6线序传输数据,4、5、7、8线序进行供电
2
2. 利用信号线(1、2、3、6)同时传递信号和48v电源
应用数据脚供电时,将DC电源加在传输变压器的重点,在这种方式下线对1、2和线对3、6可以为任意极性。传输数据所用的芯线上同时可以传输直流电,其输电采用与以太网数据信号不同的频率,不影响数据的传输。
3
二、千兆BASE-T PoE供电系统
4
5
6
7
PoE供电系统的4个线序对均传输数据,所以没有空闲对,均采用数据对供电,图6中,1、2、3、6脚通过网络变压器进行电压、信号的分频、分离出来的电压链接到桥式整流进行整流供电,如下图所示:
三、PoE工作流程
用文字表示,当一个网络布置PSE设备时,PoE供电过程如下所示:
检测:开始时,PSE会输出一个很小的电压,直到检测到线缆终端连接一个标准的受电端设备;
PD端设备:当检测到受电端设备PD之后,PSE可以为PD设备进行分类,并且评估此PD设备所需要的功耗;
开始供电:在一个可配置的时间内,PSE设备开始从低电压向PD设备供电,直到48v直流电源;
供电:为PD设备提供稳定可靠的48v直流电,设备的总耗功率不能超过15.4w;
断电:若PD设备从网络上断开时,PSE就会快速地停止为设备供电,并重复检测终端是否连接PD设别。