交换机S3700直接连PC,但是出现全双工/半双工模式切换报警,导致接口频繁down /up
是否可以直接强制全双工?
(0)
最佳答案
两边速率双工一致即可。
但是这样接口不断down/up 导致断网
这里的两边速率指的是交换机端口和电脑吗?电脑那边没法配置啊。还是说和交换机的上行接口?
在网卡,点击"配置",选择"高级",在属性,选择"连接速度与双工模式","值"选择"对应的值就可以了。
您好,请知:
关于端口频繁UP DOWN,检查下网线是否有问题。
其次可以先在交换机侧强制速率和双工模式,参考配置如下:
int gi 1/0/1
speed 1000
duplex full
quit