H3C6800-4C作为数据中心的IDC设备通过三层动态链路聚合分别与两家运营商相连,当同时连接两家运营商线路时大部分服务器不通,但是单独使用一家运营商线路所有服务器均正常。 求教这是和聚合负载均衡有关系还是其他问题。
当前设备负责分担模式:
(0)
您好,请知:
关于链路聚合无法聚合成功的问题,以下是排查要点,请参考:
1、检查本端和对端的链路聚合模式是否一致。
3、检查本端和对端的链路聚合的配置参数是否一致。
3、检查本端和对端的链路聚合端口是否已应用到了相同速率、双工模式的物理端口上。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
搜迪斯内,那这样没问题的,如果起不来,问问对端