mesh建立正常,轨旁AP已经配置完成。配置车载AP时,配置第一个车载AP可以正常互相ping通业务地址,在配置第两个车载AP后无法正常ping通。
AC配置:
车载AP配置
mesh建立
(1)
最佳答案
你这个mesh id不一样,需要和对端设备一致的。建议按照如下链接下载《轨道交通行业wifi指导》核对配置
http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/TechnicalInfo/PorductMaintanInfo/WLAN/ProductTec/TecIntroduce/
(1)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
配置完一个车载AP后正常,第二个就不能ping通了