有一台交换机电口不足,需要使用光电转换模块,但是插上没反应,在交换机E528C-X-PWR,在光电复用的光口插入光电转换模块,P/N:H8521-3-H3C,系统提示:H3C OPTMOD/4/MODULE_IN: GigabitEthernet1/0/22: The transceiver is 1000_BASE_T_AN_SFP. ,但是插上网线没反应,问题:如何排查故障原因?广电转换模块插上需要注意哪些问题,做哪些配置?是否支持
对齐方式
(0)
最佳答案
dis tra int看下交换机能不能识别到模块,看下模块是多少兆的,单模还是多模,交换机端口是千兆还是万兆
(0)
端口是千兆口,输出信息:H3C-GigabitEthernet1/0/22]display transceiver interface GigabitEthernet 1/0/22 GigabitEthernet1/0/22 transceiver information: Transceiver Type : 1000_BASE_T_AN_SFP Connector Type : RJ45 Wavelength(nm) : N/A Transfer Distance(m) : 100(TP) Digital Diagnostic Monitoring : NO Vendor Name : FINISAR CORP. Part Number : H8521-3-H3C Serial Number : P980G10
应该是模块的问题,有没有别的模块,换个试试,模块型号:850 1310
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
换了另外的模块,还是不行。准备找台老的交换机试下。谢谢!