F1070使用冗余组其中1/0/1和2/0/1接口做一个reth,1/0/2和2/0/2做一个reth. 请问track怎么做可以同时检测物理接口的UPdown状态和ping检测的状态进行切换。
(0)
最佳答案
不能同时进行检测吧。
不支持这种吗? 那有别的方法吗?
正常FW直接检测直连链路状态就好了,可以在上下级设备上配置探测+接口联动。
我上级设备是主备,如果上级主备切换了,但是接口状态是不变的一直都是UP,这个时候冗余组会切换吗? 还是需要加一个什么检测让它知道上联设备以及进行了切换?
要么选择监控物理状态,要么选择监控下一跳。
你正在编辑答案
如果你要对问题或其他回答进行点评或询问,请使用评论功能。
分享扩散:
亲~登录后才可以操作哦!
亲~检测到您登陆的账号未在http://hclhub.h3c.com进行注册
注册后可访问此模块
你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
泄露了我的隐私
侵犯了我企业的权益
抄袭了我的内容
原文链接或出处
诽谤我
对根叔社区有害的内容
不规范转载
举报说明
不支持这种吗? 那有别的方法吗?
正常FW直接检测直连链路状态就好了,可以在上下级设备上配置探测+接口联动。
我上级设备是主备,如果上级主备切换了,但是接口状态是不变的一直都是UP,这个时候冗余组会切换吗? 还是需要加一个什么检测让它知道上联设备以及进行了切换?