最佳答案
display poe interface power命令用来显示PoE接口的功率信息。
【命令】
display poe interface power [ interface-type interface-number ]
【视图】
任意视图
【缺省用户角色】
network-admin
network-operator
【参数】
interface-type interface-number:指定接口类型及接口编号,显示PoE接口的功率信息。如果未指定本参数,则显示所有PoE接口的功率信息。
【举例】
# 显示PoE接口GigabitEthernet1/0/1的功率信息。
<Sysname> display poe interface power gigabitethernet 1/0/1
Interface Current Peak Max PD Description
(W) (W) (W)
GE1/0/1 15.0 15.3 30.0 Access Point on Room 509 for Peter
# 显示所有PoE接口的功率信息。
<Sysname> display poe interface power
Interface Current Peak Max PD Description
(W) (W) (W)
GE1/0/1 0.0 0.0 30.0
GE1/0/2 0.0 0.0 30.0
GE1/0/3 0.0 0.0 30.0
GE1/0/4 0.0 0.0 30.0
GE1/0/5 0.0 0.0 30.0
GE1/0/6 0.0 0.0 30.0
GE1/0/7 0.0 0.0 30.0
GE1/0/8 0.0 0.0 30.0
GE1/0/9 0.0 0.0 30.0
GE1/0/10 0.0 0.0 30.0
GE1/0/11 0.0 0.0 30.0
GE1/0/12 0.0 0.0 30.0
GE1/0/13 0.0 0.0 30.0
GE1/0/14 0.0 0.0 30.0
GE1/0/15 0.0 0.0 30.0
GE1/0/16 0.0 0.0 30.0
GE1/0/17 0.0 0.0 30.0
GE1/0/18 0.0 0.0 30.0
GE1/0/19 0.0 0.0 30.0
GE1/0/20 0.0 0.0 30.0
GE1/0/21 0.0 0.0 30.0
GE1/0/22 0.0 0.0 30.0
GE1/0/23 0.0 0.0 30.0
GE1/0/24 0.0 0.0 30.0
--- On State Ports: 0; Used: 0.0(W); Remaining: 370.0(W) ---
表1-4 display poe interface power命令显示信息描述表
字段 | 描述 |
Interface | PoE接口简称 |
CurPower | PoE接口当前功率 |
PeakPower | PoE接口峰值功率 |
MaxPower | PoE接口最大功率 |
PD Description | PoE接口连接PD描述信息,用于辅助用户识别PD的类型和位置等 |
Ports On | 正在供电的PoE接口数量 |
Used | 所有PoE接口当前消耗功率 |
Remaining | 系统总剩余功率 |