1
(0)
最佳答案
1.PC5可以ping通PC7那么说明接入交换机到路由器走三层是能通的,但是ping不通管理地址,就要看接入交换机有没有到管理地址的路由,如果没有,使用路由协议的话,就看看有没有宣告管理地址路由,如果是手动配置的静态路由,就看接入有没有指向管理地址的静态路由,而且沿途都要配置
2.Trunk配置可以不用清掉,在聚合口配置后,会自动覆盖掉成员接口原本的配置,这里通厂商设备静态动态都可以
(0)
在核心的话,我这边这14.14.14.14 0 192.168.0.0 路由的话,写192.168.0.0 0 192.168.99.1 这样可以么? 接入的话,我是需要在接入和核心上面都要写。来回路由么
是的,来回都需要路由,并且双上行连接到的那台上游交换机也需要配静态路由
接入要写 14.14.14.14 0 192.168.99.1 上行设备 14.14.14.14 0 192.168.99.2
大虾,我这边接入交换机的话,就只是配置了一个trunk,一个接口属于vlan 接入交换机管理地址16.16.16.16 那我在接入下面电脑IP是192.168.2.X 那接入这路由还用写来回么?是不是只要写一条 16.16.16.16 0 192.168.2.1就行呀,但是我试了一下,接入下面的电脑,还是ping不通接入管理地址
一个目的网段就要一条来回路由,但下一跳不是2.1。要写16.16.16.16 0 192.168.99.1
这是5820-3上到管理地址的路由
但是我看你下面说的是,接入要写14.14.14.14 0 192.168.99.1 核心写14.14.14.14 0 192.168.99.2这个是跳到路由器上了, 我如果这么写的话,是不是。pc5可以访问接入交换机的管理地址,核心的管理地址。路由器的管理地址了呢
看看网关上有没有到管理地址的路由和arp
(0)
能帮忙举个例子么,谢谢,
核心上面没有写到管理地址的路由。但是我自己试过了。写个管理地址的路由。也不好使呀。不知道什么问题
往返路由都有吗?不通一般都是表项问题
能帮忙举个例子么,谢谢,
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
一个目的网段一跳路径,你要到14沿途来设备来回都要有到14的路由,要到16沿途设备来回都要有到15的路由