S7506E作为核心与下联的接入交换机连接的所有的光口灯都同步闪,网关ping外网也时断时续,是什么原因导致的
(0)
最佳答案
有可能是有环路,导致广播风暴,arp上送cpu过多导致arp丢弃。
1、可以display interface看下接口广播流量大不大;
2、display mac-add mac-move看下是否有mac漂移记录,如果老版本没有这个命令可以,在probe视图下debug l2 slotid chipid mac/move_rec/show查看;
3、可以检查下arp上送cpu情况,pro视图下debug rxtx softcar show chassis x slot y 看下dispkt这项是不是一直在增加
ID Type RcvPps Rcv_All DisPkt_All Pps Dyn Swi Hash ACLmax
29 ARP 0 0 0 2000 S On SMAC 8
(0)
看了一下这个数值是一直在增加,广播报文也很多
可能是有环了,如果检查下环路情况,可以将设备上接口挨个shutdown掉(注意现场操作,或者保障现场有人可以console登录设备)看下业务是否恢复,或者参考如下案例排查下环路: http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=42178
有环路的可能性。
1、display inter 检查接口流量大不大,广播包占比多不多
2、display mac-add mac-move检查有没有MAC漂移
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
可能是有环了,如果检查下环路情况,可以将设备上接口挨个shutdown掉(注意现场操作,或者保障现场有人可以console登录设备)看下业务是否恢复,或者参考如下案例排查下环路: http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=42178