本人对H3C设备不太熟悉,现有一台S5500-24P-WiNet和4台S3100V2-WiNet;因为之前人员已经离职,这台设备曾经调试过,没有交接;现问题如下:1、在不知道密码的情况下,如何恢复出厂设置;2、如果S5500做三层,上接一防火墙,分配wlan给下面S3100,再到PC,此组网是否可行,DHCP功能需要如何设置。
请各位大侠给予建议指导,谢谢!
打算,外网——防火墙——S5500(有连接两台Linux服务器)——4台S3100——具体PC;大概是这么计划的,准备在S5500上,建立4-8个vlan;各vlan能互相访问,PC的IP为自动获取。PC大概为150台
(0)
最佳答案
执行命令reset saved-configuration,然后重启,就空配置起来了
组网这个的看具体需求,需要和网络规划师讨论一下了
(0)
是通过console线连接进入吗?我试了,也要登录账号和密码,我用默认的admin,登录不进去
通过以下方式成功恢复出厂设置:console线连接,使用超级终端,通电后,按ctrl+B,然后,弹出0-9项菜单,选择第4项,删除flash中的文件;之后,将.cfg的文件删除,然后重启即可。
(0)
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明
是通过console线连接进入吗?我试了,也要登录账号和密码,我用默认的admin,登录不进去