LS-S6520-24S-SI 连接千兆电口模块接口无法up
H3C Comware Software, Version 7.1.070, Release 1110P01
(0)
1、需要确认一下模块是否适配
2、可以通过display trans diag interface x/x/x命令查看收发光功率是否正常
3、可以强制双工速率测试:speed 1000 / duplex full
(0)
接口下配置看下:
duplex full
speed 1000
看下光衰在不在范围内
dis transceiver diagnosis interface Ten-GigabitEthernet 1/5/0/14
Ten-GigabitEthernet1/5/0/14 transceiver diagnostic information:
Current diagnostic parameters:
Temp.(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
28 3.26 34.02 -10.53 -2.49
Alarm thresholds:
Temp.(°C) Voltage(V) Bias(mA) RX power(dBm) TX power(dBm)
High 73 3.80 77.00 2.50 1.50
Low -3 2.81 1.00 -16.40 -11.20
(0)
暂无评论
您好,请知:
关于千兆电口无法UP,以下是排查要点,请参考:
1、确保网线是否正常。
2、调整设备的双工模式、速率看下是否能UP
3、如果是光口接入电口模块,需确认是否适配。