两台设备直连,在同一个机房,通过命令查看光模块的收发光在阈值内,但收光值有点偏低。换线和更换光模块还是偏低。这个有什么解决的方法。
(0)
最佳答案
尾纤之间还是通过odf直连
(0)
尾纤直连
尾纤直连
您好,请知:
关于光纤互联收光低,以下是排查要点,请参考:
1、检查两端的光模块的速率、类型、距离、波长是否一致。
2、检查光模块在设备内是否有报错。
3、可尝试替换法更换光纤、光口、光模块看下。
4、检查光纤接头是否清洁。
5、检查光纤在敷设的过程中是否有弯折。