汇聚设备S12504上的ptp信号同步发出的时候,怎么查看ssm时钟信息里是否带有时钟质量等级?
(0)
network-clock ssmcontrol命令用来配置SSM级别是否参与控制时钟源选举。
undo network-clock ssmcontrol命令用来恢复缺省情况。
【命令】
(分布式设备-独立运行模式)
network-clock ssmcontrol { off | on }
undo network-clock ssmcontrol
(分布式设备-IRF模式)
network-clock chassis chassis-number ssmcontrol { off | on }
undo network-clock chassis chassis-number ssmcontrol
【缺省情况】
SSM级别不参与控制时钟源选举。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
mdc-admin
【参数】
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)(不支持IRF3的设备)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。(分布式设备-IRF模式)(支持IRF3的设备)
off:配置SSM级别不参与控制时钟源选举。
on:配置SSM级别参与控制时钟源选举。
【使用指导】
只有当时钟监控的工作模式为自动模式时,本命令才生效。
本命令只支持在缺省MDC中配置,但配置对所有MDC生效。
【举例】
# 配置SSM级别参与控制时钟源选举。
<Sysname> system-view
[Sysname] network-clock ssmcontrol on
【相关命令】
· display network-clock source
· network-clock ssm
时钟监控 -- 时钟监控配置命令 -- network-clock work-mode
network-clock work-mode命令用来配置时钟监控的工作模式,即时钟源的选择模式。
undo network-clock work-mode命令用来恢复缺省情况。
【命令】
(分布式设备-独立运行模式)
network-clock work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 | lpuport interface-type interface-number } }
undo network-clock work-mode
(分布式设备-IRF模式)
network-clock chassis chassis-number work-mode { auto | manual source { bits0 | bits1 } }
network-clock work-mode manual source lpuport interface-type interface-number
undo network-clock chassis chassis-number work-mode
【缺省情况】
时钟监控的工作模式为自动模式。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
mdc-admin
【参数】
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)(不支持IRF3的设备)
chassis chassis-number:表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。(分布式设备-IRF模式)(支持IRF3的设备)
auto:配置时钟监控的工作模式为自动模式。
manual source:配置时钟监控的工作模式为手动模式。
bits0:指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
bits1:指定手动模式下的时钟源为BITS1时钟源。
lpuport interface-type interface-number:指定手动模式下的时钟源为线路时钟源,interface-type interface-number表示端口类型及端口编号。
【使用指导】
在手动模式下指定线路时钟源为当前生效时钟源时,需要进入到该线路时钟源端口所在的MDC中进行配置,如果MDC为非缺省MDC,还需要在缺省MDC使用network-clock work-mode manual mdc命令配置该非缺省MDC的时钟源有效。
若配置手动模式下的时钟源为线路时钟源,指定的输入端口必须同时为network-clock lpuport命令指定的线路时钟源输入端口,配置才能生效。
配置时钟监控的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display network-clock status命令和日志信息查看配置是否生效。
【举例】
# 配置时钟监控的工作模式为手动模式,并指定手动模式下的时钟源为BITS0时钟源。
<Sysname> system-view
[Sysname] network-clock work-mode manual source bits0
# 配置时钟监控的工作模式为自动模式。
<Sysname> system-view
[Sysname] network-clock work-mode auto
【相关命令】
· display network-clock source
· display network-clock status
· network-clock lpuport
时钟监控 -- 时钟监控配置命令 -- network-clock work-mode manual mdc
network-clock work-mode manual mdc命令用来配置手动模式下指定MDC的时钟源有效。
undo network-clock work-mode manual mdc命令用来恢复缺省情况。
【命令】
(分布式设备-独立运行模式)
network-clock work-mode manual mdc mdc-id
undo network-clock work-mode manual mdc
(分布式设备-IRF模式)
network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc mdc-id
undo network-clock chassis chassis-number work-mode manual mdc
【缺省情况】
手动模式下缺省MDC的时钟源有效。
【视图】
系统视图
【缺省用户角色】
network-admin
【参数】
mdc-id:表示手动模式下指定的非缺省MDC ID号,取值范围与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
chassis chassis-number:在指定成员设备上配置手动模式下指定MDC的时钟源有效,其中,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号。(分布式设备-IRF模式)(不支持IRF3的设备)
chassis chassis-number:在指定成员设备/PEX上配置手动模式下指定MDC的时钟源有效,其中,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号或者PEX对应的虚拟框号。(分布式设备-IRF模式)(支持IRF3的设备)
【使用指导】
本命令只支持在缺省MDC中配置。
在手工指定非缺省MDC时钟源时,请使用display network-clock source命令查看时钟监控的参考源状态,只要该MDC内的框上有可以正常工作的参考源,就能配置该MDC的时钟源有效。
【举例】
# 配置手动模式下MDC 2的时钟源有效。
<Sysname> system-view
[Sysname] network-clock work-mode manual mdc 2
【相关命令】
· display network-clock status
(0)