现网中,网络设备开启stp生成树协议(接口开启边缘端口),将其改为rstp后出现报错。报错信息为:
Validating file. Please wait................ The configuration file flash:/startup.cfg will be automatically backed up as flash:/_startup_bak.cfg for a future version downgrading. Active main board:... Backup done. All backups completed. Failed to write to device! Failed to save the current configuration.
H3C Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20.99, Release 1108 Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. H3C S5110-52P-SI uptime is 167 weeks, 4 days, 6 hours, 5 minutes H3C S5110-52P-SI 128M bytes DRAM 32M bytes Flash Memory Config Register points to Flash Hardware Version is REV.A Bootrom Version is 111 [SubSlot 0] 48GE+4SFP Hardware Version is REV.A
(0)
最佳答案
您好,请知:
dir看下设备的存储空间是否足够使用。
其次看下软件版本是否最新,可考虑升级到最新,以下是软件版本文件的下载链接:
用户名:yx800
密码:01230123
注意查看软件版本说明书,有适配和升级的说明!
(0)
找到原因了,内存不足了。谢谢
找到原因了,内存不足了。谢谢
亲~登录后才可以操作哦!
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
举报
×
侵犯我的权益
×
侵犯了我企业的权益
×
抄袭了我的内容
×
原文链接或出处
诽谤我
×
对根叔社区有害的内容
×
不规范转载
×
举报说明