Imc网管平台运行一段时间后监控设备失效比如交换机离线故障了不产生告警?重启服务器后台会好一段时间,设备故障又会产生告警,但运行20个小时后,监控设备又失效,怎么查原因?
(0)
最佳答案
可以看下离线时设备与imc是否可达,如果可达,需要在设备接口镜像抓包看下报文交互
网管没有告警事件产生
您好,请知:
在IMC所在的服务器长PING该设备看下是否丢包率高。
其次可以配置QOS确认下丢包的具体位置。
如果设备侧的业务地址和管理地址都是使用相同的IP,建议管理和业务使用不同的VLAN来实现广播域上的隔离。
网管平台告警事件没有提示
你正在编辑答案