问题:动态二层聚合其中一个成员端口状态未选中,并且出现频繁up/down。
检查:
未选中成员端口两端光模块收发光正常;光模块没有alarm告警;
线缆已经更换过,但是还会出现频繁up/down的问题;
查看接口没有进出方向的CRC以及error包;
本端华三125,对端华为E9000。请问这种情况是什么问题导致的?
(0)
华为和华三要用的动态聚合
(0)
然后再看下聚合接口是否正常
两边都用的lacp,主要是物理口也频繁up/down,协议状态是LAGG down
您好,请知:
链路聚合下的物理端口没有被选中,以下是排查要点,请参考:
1、检查两端链路聚合的模式是否一致。
2、检查两端链路聚合的配置是否一致。
3、检查STP的跟桥是否稳定。
4、检查物理链路是否正常。
5、检查物理成员端口的速率、双工模式是否一致。
(0)
现在是2个问题,1个是物理状态up/down,另一个是聚合状态成员未选中。